设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

热图推荐

装修水电验收常识及水电常识,合适正在装修和预备装修的业主!

[复制链接]

2016-12-2 08:40:42 5440 4

元谦樊 发表于 2016-12-2 08:22:45 |阅读模式

元谦樊 楼主

2016-12-2 08:22:45

装修水电验收怎么做?家装阶段验收中,装修水电的验收凡是是业主最关怀的,由于这个是最重要的隐藏工程,要么埋在地下,要么嵌进墙体,要么悬在吊顶内乱,万一产生题目维修是极其麻烦的事,特殊是水管漏水。所以水电工程做好后,必定得进行装修水电验收。
回复

使用道具 举报

全部回复5

KtuayrllsKa 发表于 2016-12-2 08:28:05

KtuayrllsKa 沙发

2016-12-2 08:28:05

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

MiguelvuBrt 发表于 2016-12-2 08:29:20

MiguelvuBrt 板凳

2016-12-2 08:29:20

这个压力表最大量程是1mpa .  也就是10公斤压力 我们家装水管试压在0.6~0.7mpa就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

从浩武 发表于 2016-12-2 08:35:19

从浩武 地板

2016-12-2 08:35:19

核心讨论:水管试压,压力到底多少合适,是否越大越好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

阳阳打洞 发表于 2016-12-2 08:40:42

阳阳打洞 5#

2016-12-2 08:40:42

装修水电验收怎么做?家装当中很多从业者试压经常是打到8公斤(0.8 MPa),还有些认为自己质量做得好,或者有业主要求甚至打到1 MPa ,这个数据是否合理呢?讲一个概念:压力测试,水管试压也是一种压力测试,目的是为了保证水管能够在正常的情况下使用,但是任何实物能承受的压力都有一定限度,超过这个度,物体就会损坏,所以任何实体的压力测试都会带有破坏性。在我们水管的压力测试中,这种破坏也是不可逆的,压力越大也意味着受的损伤越大,尤其是水管焊接部位最容易受影响,更可怕的是有些伤害当时并不会立即表现,比如加速水管的老化、脱焊。所以水管的试压压力不是越大越好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

返回列表 本版积分规则

  • 发布新帖

  • 在线客服

  • 微信

  • 客户端

  • 返回顶部

  • 房产
    招聘
    装修
    建材
    活动
    商城